안녕하세요
일단 개별적으로 확인하시면 신호에는 전혀 이상이 없으시다고 하면 스위치 불량이 맞는거 같습니다.
일단 다이섹스위치나 22K 스위치는 저희 경험상 완전 불량이 있는가 하면 특정포트만 인식이 안되는것도 있고 어떤 경우는 전혀 안되는건 아닌데 반응이 느리고 신호손실이 많아 수신이 불안정한 경우도 있습니다.
장비에 여유가 있으시다면 일단 다이섹스위치를 교체해보시는게 가장 좋은 방법이라 생각됩니다.
또한 22K 스위치나 다이섹이 복잡하게 연결되 있으면 오류날 가능성이 상당히 많습니다. 가능하시면 줄일수 있는 방법으로 설계를 시도해 보시기 바랍니다.
또한 설비시 스위치는 최대한 수신기쪽과 가깝게 구성하여야 오류를 줄일수 있습니다.
그리고 수신설정시 사용하지 않는 스위치라도 정확히 포트 및 ON/OFF 를 해주셔야 더 좋습니다.
그리고 저희 수신기에 대한 칭찬 대단히 고맙습니다.
앞으로도 보다 안정적이고 유용한 기능을 개발할수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.